РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Тема: ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ ТЕМ

Найти ответы по данной теме, в которых содержатся слова:

Список вопросов c 1601 по 1620
Всего вопросов 1694
Автор вопроса Количество просмотров / ответов Автор / Дата последнего ответа
Добрый ден.
К вопросу о тамбур-шлюзе.
Не подскажете исходя из чего у вас получился расход (при открытой двери в парковку) 35-40 тыс. м3/ч?
У меня (исходя из нормы расхода воздуха 4700 м3/ч на 1м2 открытой двери в тамбур-шлюз) расход получился порядка 8000 м3/ч.
Спасибо.
Светлана 19301/2 ss.23
2005-01-18 01:29:52
Еще раз добрый день.
Возник еще один вопрос по поводу подпоров в тамбур-шлюз. Возникла следующая ситуация: имеется трехэтажный магазин (подвал, 1-ый этаж, 2-ой этаж), в котором есть грузовой лифт (вернее просто подъемник не перевозящий людей). Необходимо ли в подвальном этаже делать подпоро воздуха в тамбур-шлюз перед этим подъемником?
Светлана 16294/0 нет ответов
2005-01-17 11:40:43
Добрый день.
Подскажи те пожалуйста нужно ли делать подпор воздуха (по пожарным нормам) и как расчитать количество подаваемого воздуха в тамбур-шлюз между коридором второго этажа бизнесцентра и входом в открытую (без остекления) многоэтажную парковку.
Спасибо.
Светлана 19388/2 ss.23
2005-01-16 16:11:01
Добрый вечер.Случайно набрела на Ваш сайт.Ответьте пожалуйста где взять СНип для расчета вентиляции сауны???ответ прошу выслать по адресу Margoservis@yandex.ru марго 17685/1 Бионышев Олег
2005-01-10 02:25:45
Здравствуйте, коллеги!
Не подскажите как рассчитывается расход приточного и вытяжного воздуха в автосервисе?
Может подскажите какие-нибудь нормативные документы по данному вопросу.
Денис 19445/4 ss.23
2005-01-08 18:09:06
C Новым годом коллеги!
Кто-нибудь может помочь с таблицей (расчетом)
подбора ременной передачи для вентиляторов.
Григорий 18685/1 novik_n
2005-01-03 22:55:57
Как расчитать и укомплектовать вытяжку от мангала (с открытым огнем) непосредственно из зала ресторана? Екатерина 26984/4 Екатерина
2005-01-02 15:05:05
Уважаемые господа!
Может и не по теме...
Но с наступающими Вас праздниками.
Олег, надеюсь что Вы не удалите этот пост.
SaidL 17563/1 Бионышев Олег
2004-12-29 15:58:43
Добрый день, коллеги.
Нужна ваша помощь.
Проектирую жилой дом (РД), в стадии П были заложены для с/у и кухонь индивидуальные бытовые вентиляторы для доплнительно к естественной тяге.
Суть вопроса: нужны бытовые вентиляторы отечественного производства (строительство муницип.)
С уважением, Дмитрий.
DMG 22337/3 ss.23
2004-12-29 11:23:05
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, занимался ли кто-то вентиляцией камер коптилен рыбы? Где найти рекомендации по проектированию, подбору оборудования? Заранее спасибо! Олег 19224/1 ss.23
2004-12-25 18:03:10
Уважаемые друзья!
Очень прошу всех кто обладает какой-либо информацией о "оставе проекта раздел ОВ" откликнуться.
Заранее признателен всем за помощь.
Дмитрий Юрьевич 17632/0 нет ответов
2004-12-24 16:53:08
Люди помогите пожалуйста!
Как мне подобрать приточно-вытяжные установки для бассейна?
(по каким формулам или по какому методу расчёта?)
Я рассчитал тепло- и влаго выделения и высчитал необходимое количество приточного воздуха.
Саша 20469/2 ss.23
2004-12-22 20:28:21
Подскажите пожалуйста кто знает непосредственного производителя воздушной завесы типа ЗВВ-4.104? Дмитрий 18717/2 novik_n
2004-12-19 01:53:28
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. Что означают по новому СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» параметры А и Б для теплого и холодного периодов года, как их найти по СНиП 23-01-99? В книге «Евроклиамат» видела расшифровку, однако непонятно какую принимать обеспеченность для пятидневок и можно ли принимать влажность для 15 ч., а не 13 ч., как указано? OXY 19637/1 _azazel
2004-12-15 09:14:23
Добрый день, коллеги!
Наше предприятие ООО "СПК "АСТРА-ТМ" производит алюминиевые вентиляционные решетки в Москве. Мы стараемся быть лучше других, для чего следим за продукцией других поставщиков: Арктика, ПГС, Сезон и т.д.
Предлагаю обсудить удачные и неудачные технические решения в области вентиляционных решеток. У кого изделия качественнее, кто быстрее исполняет заказы, у кого ниже цены либо больше скидки и т.д.
Со своей стороны мы постараемся реализовать ваши пожелания в "железе" (т.е., конечно, в алюминии).
С уважением,
Горский Владимир Александрович
Владимир 18572/4 Бионышев Олег
2004-12-11 14:55:42
Здраствуйте уважаемые колеги. У меня такой вопрос В винном комбинате надо охладить помешение 54х24 м до 15С. Проблема в том что в этом помещение находятся 49 цистерн с обьемом 22700 л. Размеры цистерн приблизительно Lxd (диаметр) 5m x 3m. Вино подается в цистернах с температурой 20С и в принципе остывает, а потом разливается по бутылкам. Как считать сколько тепла выделяет одна цистерна. Заранее благодарю. Cotruta 18575/3 _azazel
2004-12-10 18:02:36
Господа, добрый день.

Некто Рыбаков А.С. разместил в известной Вам теме на АВОКе http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=197&st=30 свою эл. таблицу
подсчёта аэродинамического сопротивления. Прямо скажем - титанический труд.
В файл (7,5 Мб) забиты все необходимые таблицы, неплохой интерфейс. Я только
взглянул. Первое впечатление - круто. В примечании, вверху есть клавиша "Характеристики местных сопротивлений". Автор советует
воспользоваться. RAR-файл 170 Кб.
---------------------------------
И ещё (на др. тему)...
Сегодня получил описание блока управления VCB Remak. Если есть желание,
скачайте на АВОКе (~ 1 Мб) в разделе <Кондиционирование, вентиляция...>. Я там
разместил этот pdf-файл.
С уважением.
ss.23 19530/2 ss.23
2004-12-02 12:25:35
Программа MagiCad. Поделитесь впечатлениями.
Какие еще программы реально помогают проектировщику? Нужно оптимальное решение цена/качество для небольшой проектной организации.
Екатерина 22109/23 Lёlya
2004-11-30 03:42:50
Здравствуйте коллеги. Прошу всех, кто обладает какой-либо информацией по моему вопросу откликнуться и помоч.
Вопрос: В КАКОМ НОРМАТИВНОМ ДОКУМЕНТЕ НАПИСАНО СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА РАЗДЕЛА ОВ" Вопрос №2: входит ли аккустический расчет состав проекта ОВ. И если входит(не входит), то где и каком в нормативном документе это прописано?
Заране признателен за помощь в решении этого вопроса
Михаил 19158/2 Mifune
2004-11-20 17:09:46
Я не специалист по гидро- и аэродинамике, однако очень нужно разобраться. Интересует следующий вопрос.

Можно ли пользоваться справочником по гидравлике Идельчика И. Е., выложенным на этом сайте, для расчёта коэффициентов местных сопротивлений в воздушной сети?

В связи с тем, что плотность воды и больше в 1000 раз и практически не зависит от давления. в отличие от воздуха, разумно предположить, что потери давления различаются в воздушной и водяной системе. Кроме того, как я понял, эти коэффициенты обычно определяются экспериментально.
Макс 18106/0 нет ответов
2004-11-16 20:09:41

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> <<101...120>> <<121...140>> <<141...160>> <<161...180>> <<181...200>> <<201...220>> <<221...240>> <<241...260>> <<261...280>> <<281...300>> <<301...320>> <<321...340>> <<341...360>> <<361...380>> <<381...400>> <<401...420>> <<421...440>> <<441...460>> <<461...480>> <<481...500>> <<501...520>> <<521...540>> <<541...560>> <<561...580>> <<581...600>> <<601...620>> <<621...640>> <<641...660>> <<661...680>> <<681...700>> <<701...720>> <<721...740>> <<741...760>> <<761...780>> <<781...800>> <<801...820>> <<821...840>> <<841...860>> <<861...880>> <<881...900>> <<901...920>> <<921...940>> <<941...960>> <<961...980>> <<981...1000>> <<1001...1020>> <<1021...1040>> <<1041...1060>> <<1061...1080>> <<1081...1100>> <<1101...1120>> <<1121...1140>> <<1141...1160>> <<1161...1180>> <<1181...1200>> <<1201...1220>> <<1221...1240>> <<1241...1260>> <<1261...1280>> <<1281...1300>> <<1301...1320>> <<1321...1340>> <<1341...1360>> <<1361...1380>> <<1381...1400>> <<1401...1420>> <<1421...1440>> <<1441...1460>> <<1461...1480>> <<1481...1500>> <<1501...1520>> <<1521...1540>> <<1541...1560>> <<1561...1580>> <<1581...1600>> <<1601...1620>> <<1621...1640>> <<1641...1660>> <<1661...1680>> << с 1681 по 1694>>

On-Line: На сайте 17 человек