Список вопросов c 201 по 220
Всего вопросов 1694 |
Автор вопроса |
Количество просмотров / ответов |
Автор / Дата последнего ответа |
Вопрос: Уважаемые коллеги! Подскажите как организовать управление вентиляцией двух помещений с общим притоком и раздельными вытяжками? Есть ли подобный контроллер? Как быть если в качестве приточного вентилятора используется канальный кондиционер? |
Борис |
1196/1 |
Федор Емельянов2010-10-28 10:05:22 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена в игровом зале.Отдельно стоящее здание площадь игрового зала 120 м2 высота потолка 2,8м двадцать человек в помещении в помещении разрешено курение что является самой проблемой,площадь подсобных помещений 14м2,отопления в помещении нет кроме тепловой завесы 1,5 кВт.Возможность подачи воздуха только с верху и вытяжка соответственно тоже.Если для курильщиков делать воздухообмен вытяжки 10 крат то приток во сколько крат возвести.Живем на урале зимой холодновато до -40 как расчитать канальный нагреватель питание только 220В в чем тоже проблемма. |
Andrey |
1378/1 |
Федор Емельянов2010-10-19 10:12:38 |
Как должна обеспечиватся вентиляция паровой сауны????
Что делать с конденсатом??? |
Mikhail |
1409/4 |
Федор Емельянов2010-10-18 09:57:03 |
Здравствуйте!
подскажите пож-та как быть.
Дано: склад 4100м2. по СНиП 1 кр.естеств. вытяжка -33000м3/ч.
организованного притока нет (не требуется).
через неплотности, ворота воздух "придет", компенсируется. Его зимой нужно нагреть. эта
нагрузка ляжет на отопление. Посчитала, что для того чтобы нагреть этот воздух 33000м3/ч
от -39 до +14 нужно тепла- 0,5Гкал/ч. заказчик в шоке. говорит, разорюсь.
Вопрос: если на складе вытяжка 1 крат, сколько воздуха "придет"?
читаю снип: 41-01-2003 п.7.1.4а)б): естеств. выт.вентиляцию считать на разность удельных весов воздуха при расчетных параметрах переходного периода. Т.Е. может нагревать воздух
не от -39 до +14, а от +10(переходный пер.) до +14, тогда 0,5Гкал не будет. ? |
Наталья |
2532/7 |
Ольга2010-10-14 18:37:11 |
Всем доброго времени суток.
Хотел спросить. Мне нужно подсчитать количество испарения воды с поверхности бассейна. Тут на сайте предлагается 4 методики..но..там нужно во всех случаях ввести требуемую относительную влажность в помещении бассейна, а у меня бассейн уличный, а не в помещении ...будут ли корректны данные расчеты в таком случае? |
Vitalik |
1125/1 |
Федор Емельянов2010-10-08 10:39:28 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, найти чиллер(100кВт) с выносным конденсатором, длина магистрали 65м-75м.
Заранее благодарю! |
Ольга |
1165/0 |
нет ответов2010-10-04 15:41:00 |
Доброго всем времени суток. Есть проблема. С горячим цехом небольшого ресторана. Суть в следующем, кухня 5.8м х 5.4 =32м/кв выстота потолков 3м, в кухне установленны в центре 2зонта над 3-мя газовыми плитами (мощьность каждой-паспортная 45квт) плиты работают в смену на 80% загрузки постоянно. темрература в помещении кухни поднимается до 50 градусов.. работать не реально.... зонты ничего практически не решают....приточки нет....
как правильно расчитать тепловую нагрузку? приходящие вент-контторы поставили данную вентиляцию и сказали все будет ок. но реально она не работает...... |
александр |
3807/32 |
jota2010-10-03 00:31:10 |
При вводе в эксплуатацию после испытания на систему ВЕ составляется Паспорт установленной формы или иной документ? |
Захар |
1325/1 |
Федор Емельянов2010-09-16 10:35:39 |
Доброго времени суток всем уважаемые. Подскажите пожалуйста какие особенности по проектированию вентиляции в помещениях автозаправочных станций. Заранее благодарен. |
Alexandr1972 |
1014/0 |
нет ответов2010-08-10 21:05:26 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! При расчете теплообменника-утилизатора (пластинчато-ребристый (противоток) и кожухотрубный (перекрестный ток)) столкнулся с такой ситуацией:
При движении двух потоков воздуха, горячего (20 С) и холодного (-27 С) в выходных каналах теплообменника (воздух удаляемый с помещения) начинает образовываться слой инея, а далее и льда, причем неравномерно, на входе незначительно и в середине найболее. Как правильно учесть этот фактор при расчете. Да и какой найбольший слой льда может образоваться в таком случае? |
Сергей |
2424/5 |
Федор Емельянов2010-08-09 10:26:52 |
здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с расчетом по бассейну..
есть бассейн 100 м2+ джакузи 3,14 м 2. бассейн в частном доме.
температура воздуха 27 гр., температура воды 26 гр. количество посетителей 12 чел.
посчитала теплопритоки в ТП -38 кВт, в ХП-33 кВт
влагопритоки в ТП-34,0 кг/ч, ХП-42,8 кг/ч
по предыдущему проекту расход воздуха был принят 9500 м3/ч, причем прямоточная схема без рециркуляции, рекуперации...и 4 осушителя по 100 л/сут...
Мне необходимо проверить проект и заново выполнить все расчеты...
У меня получается, что расход воздуха в ТП равен 6200 м3/ч, в ХП 2300 м3/ч.
Хочу применить схему с рециркуляцией воздуха в зимний период...и никакие осушители получается не нужны, т.к. таким количеством воздуха (6200 м3/ч ) в ТП удаляются и влаго -и теплоизбытки....
подскажите похож ли расчет на правду...и...получается при построении луча процесса , что температура приточного воздуха летом 19 гр....т.е. необходимо ставить охладитель????
и как подавать температуру 19 гр. в бассейн , где раздетые люди...???где может быть ошибка?
Подскажите, если оставить осушители (такая возможность есть), то соответственно влаговыделения будут меньше...и тепловлажностное отношение будет больше (тепловл. отношение находила как теплопритоки деленные на влагоизбытки уже с учетом удаленных осушителями)....и температура по притоку должна быть еще ниже...(у меня она лежит ниже 100% влажности!!!)помогите разобраться...
|
Анна |
1545/2 |
jota2010-08-08 16:09:03 |
На объекте запроектирована установка A-Clima. Сроки поставки довольно-таки большие. Но заказчика устраивает. Появилась некая компания, которая предлагает заменить на Корф (сроки поставки намного меньше). Мне необходимо "спихнуть" их. Подскажите в чем плюсы и минусы такого оборудования. A-Clima мы ставили, а вот с Корфом не знакома.Например, по автоматике, комплектующим, гарантии, срок службы, качество сервисного обслуживания, качество сборки......и т. д. (не менеджер) |
наталия |
1871/3 |
vit2010-07-30 17:02:35 |
Здравствуйте! Проектирую сауну с небольшим охлаждающим бассейном 2*4м с температурой воды +15. В помещении бассейна имеется еще душ. Какая температура внутреннего воздуха должна быть в помещении бассейна: на 1-2 град. выше температуры воды или 26град.? |
Людмила Ивановна |
1432/1 |
Федор Емельянов2010-07-23 10:29:27 |
День добрый.
Помогите пожалуйста с решением вопроса.
Подвальное помещение 40м3, установленны два холодильных агрегата тепловыделение каждого 9кВт, вентиляции нет ни какой. Как отвести тепло и в каком количестве нужно подать и отобрать воздух из помещения.
Огромное спасибо. |
Alex |
1326/1 |
Федор Емельянов2010-07-19 10:07:55 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нормативную литературу при проектировании вентиляции в цехах фасовки муки и сахара. Буду признательна за любую информацию и советы по данной теме.
Заранее спасибо! |
Оля |
1892/3 |
Федор Емельянов2010-07-14 10:10:07 |
Уважаемый Олег Борисович, хотел бы выразить Вам благодарность за создание такой великолепной программы как Presure Drop, она очень проста в эксплуатации и точна в расчетах. Эта программа очень сильно помогает в проектированние вент. систем. Единственное чего ей сильно не хватает это печать результатов не только в MS Word, а например еще в Акробат, или Open Office. Как известно очень многие пользуются Open Officем в виду его бесплатности и ничем не отличающасти от MS Offisa. Если конечно это не сложно, не моглибы Вы добавить печать в одну из выше перечисленных программ в новом обновление программы.
С уважением, Шеметьев Алексей |
Lelik |
1093/0 |
нет ответов2010-07-11 13:50:11 |
Отзовитесь, пожалуйста, кто знает согласно каким нормативным документам проектируется отопление и вентиляция цеха по производству биологически активных пищевых добавок. |
Татьяна П |
1811/1 |
Федор Емельянов2010-07-09 11:31:18 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как очистить воздух перед выбросом в атмосферу на участке шлифования турбинных лопаток? Будет ли эффективен в данном случае циклон? Сейчас установлен циклон ЦВП-10 с пленочной пленкой, но вода в циклон не подведена, так что вся пыль из циклона вылетает в атмосферу вместе с воздухом. У заказчика есть предписание заменить этот циклон на циклон ЛТЗ №5 (предписание еще 2003 года). Нигде не могу найти, что это за циклон такой... Хотелось бы вообще разобраться, будет ли эффективен циклон для очистки воздуха на шлифовальном участке, в частности прямоточный циклон фирмы Совплим.
Заранее спасибо! |
Оля |
1990/2 |
Захар2010-07-01 15:45:59 |
Добрый день уважаемые коллеги!! не могли бы вы посоветовать нормативную и справочную литературу по организации вентиляции цеха по подготовке тосола и изопропилового спирта (автохимия). Заранее спасибо. |
Батаева Светлана Владимировна |
1323/1 |
Федор Емельянов2010-06-21 09:56:14 |
НОВОСТИ САЙТА БИО ЭИР |
Бионышев Олег |
1947/1 |
Бионышев Олег2010-06-20 03:47:20 |