Список вопросов c 261 по 280
Всего вопросов 1694 |
Автор вопроса |
Количество просмотров / ответов |
Автор / Дата последнего ответа |
Добрый всем день! Прошу помощи в вопросе по проектированию вентиляции на предприятии по выпуску парфюмерно-косметической продукции. Есть ли какие-нибудь нормативы или пособия где изложен расчет вентиляции.
Нашел СанПиН 1.2.681-97, но там к сожалению всего 2 строчки. Заранее спасибо. |
Николай |
1605/2 |
Николай2010-01-19 12:42:50 |
Здравствуйте коллеги.У меня такой вопрос-заказчик просит сделать общеобменную вентиляцию в компрессорной, но я все обыскал и нигде не могу найти норму на общеобменную вентиляцию.Знаю что компрессорную нужн считать по теплоизбыткам, а упоминаний о кратности нигде не встречал.Сложность расчета заключается в том, что компрессора фреоновые, ККБ вынесены наружу на площадку над компрессорной.По факту получается, что в компрессорной зимой нет теплоизбытков, там наоборот сделали систему отопления для поддержания температуры.А теплоизбытки отсутствуют из-за неравномерности работы компрессоров, а так же потому, что не все компрессора ещё установленны.
Привожу параметры компрессорной:
Компрессорная 24х10м высота 7м.Компрессорная пристроенна к существующему зданию.В компрессорной установленно следующее оборудование:
1Компрессорный агрегат "Холтек" для охлаждения ледяной воды 20м^3/ч модель HSK8571(мощность 97кВт)-1шт
2.Агрегат компрессорный "Лидер" для испарителя производительность по воде 38м^3/ч модель CSH8561-125(мощьность 105 кВт)-1шт
3Компрессорный агрегат "Холтек" для тунеля ВКО модель HSK7471-75(мощьность 65кВт)-1шт
4,Компрессорный агрегат "лидер для тоннеля ВКО модельHSK7471-75(мощьность 65кВт)-1шт
Конденсаторы вынесены на улицу на площадку для оборудования, расположенную на высоте 9м
Мощности компрессоров я привел электрические.В помещении пока ещё не установлен компрессор под №2 с максимальной потребляемой электрической мощьностью 105 кВт.Подскажите как в таком помещении организовать общеобменную вентиляцию, есть ли норматив?Если можно посоветуйте литературу по расчету компрессорных или поделитесь личным опытом.
С уважением Денис. |
Denis Ch |
1782/1 |
Федор Емельянов2010-01-19 12:33:03 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, рассчитать воздухообмен в помещении дизель-генераторной. Посоветуйте, какой литературой можно воспользоваться по данному вопросу
|
Екатерина |
1705/1 |
Наталья2010-01-19 01:18:53 |
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в вентиляции бассейна! Изучил всю информацию по этой теме которую мог получить, как в книжках так и в интернете. Ответ пока не нашел. Имеется бассейн в г. СПб со стеклянными стенами. Площадь зеркала воды 110 м2, площадь остекления 240 м2, ориентировано на восток, людей 20 человек, параметры воздуха 20С, 50%. Посчитал тепло-, влаговыделения и получил луч процесса в летний период 14000 кДж/кг. Не понимаю как теперь на диаграмме процесс построить, как влагу снимать и как тепло ассимилировать, как воздухообмен посчмтать. расчетная температура воздуха в питере по параметрам Б 24,8С, 55%. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. |
Константин |
2391/8 |
Avs8012010-01-16 01:22:06 |
Здравствуйте !
Довольно интересный вопрос!
Как по вашему мнению, дроссель-клапан, для погашения избыточного давления в системе, надо ставить до или после вентилятора (на стороне всаса или нагнетания)? Речь идет о притоке. Это как то связано с типом вентилятора, у которого рабочее колесо с лопатками загнутыми назад либо вперед?
Или в какой литературе этот вопрос можно провентилировать ?
Я всегда проектировал дроссель-клапана на нагнетании, но вот директор поставил меня в тупик этим вопросом.
Заранее благодарен. |
Андрей |
1628/3 |
Avs8012010-01-16 01:19:15 |
Всем привет. В настоящее время занимаюсь проектированием вентиляции надземно-подемной закрытой автостоянки для легковых автомобилей. Возникают вопросы. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть аналог проекта? |
Ирина |
1279/0 |
нет ответов2010-01-15 19:02:16 |
Подскажите наиболее эффективный способ организации воздухообмена гандбольного поля (зал со зрителями в кол-ве 1500 чел. , высота потолка 15м) |
Наталья |
1215/0 |
нет ответов2010-01-14 11:02:52 |
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в вентиляции сварочного цеха! Изучил всю информацию по этой теме которую мог получить, как в книжках так и в интернете. Ответ пока не нашел. Как эфективно организовоть местный отсос при сварке?????? |
Сергей |
1470/3 |
paha2010-01-11 14:34:14 |
Здравствуйте коллеги! Кто-нибудь делал когда-нибудь вентиляцию в тюрьмах или следственных изоляторах? Не могу определить сколько воздуха надо для прогулочных двориков, если они накрыты карбоновой кровлей. Что делать? |
Иван |
1628/2 |
ИВК2010-01-07 03:17:13 |
Добрый день! Необходимо рассчитать вытяжку от гальванической ванны. Ни разу с такой задачей не сталкивалась. Поделитесь, пожалуйста, опытом (вид местного укрытия, необходимый расход воздуха, необходимость очистки воздуха перед выбросом на улицу).
Буду признательна любой информации. |
Ольга |
7340/7 |
Хижняков Павел2009-12-31 12:31:03 |
Пожалуйста подскажите, как подобрать теплообменник-утилизатор.
|
Сергей |
1421/2 |
Сергей2009-12-30 13:14:19 |
Добрый день.
Подскажите как расчитать вентиляцию зимнего сада с тропическими растениями.
Площадь сада 165 м², высота 5 м, по периметру остекление, потолок поликарбонат.
Заранее благодарен. |
Рыбаков Борис |
1369/2 |
v-moscow2009-12-28 12:27:51 |
Добрый вечер коллеги,
буду рад, если Вы сочтете возможным сообщить:
Кто-нибудь использует при проектировании систем ОВК :
Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования?
|
v-moscow |
1300/2 |
v-moscow2009-12-28 12:25:32 |
И снова добрый день! У меня возник ещё один крик души о помощи. Мне необходимо найти журнал АВОК 2-2007, а конкретнее статью "расчёт защиты воздушной струёй внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадания конденсата". В интернете данной информации не смогла найти. Может кто-нибудь чем-нибудь сможет мне помочь в моей проблеме. Благодарю заранее, Дарья. |
darja |
1830/5 |
v-moscow2009-12-27 12:22:01 |
Добрый день! У меня возник вопрос по поводу расчёта количества влаги, выделившейся с поверхности воды бассейна, а конкретно по формуле общества финских инженеров. В формуле присутствует эмпирический коэффициент А, учитывающий наличие купающихся. Нигде не могу найти его значений. Помогите пожалуйста в данном вопросе. Может быть имеется какой-нибудь первоисточник в интернете. Заранее благодарю, Дарья. |
darja |
5277/4 |
v-moscow2009-12-27 00:21:03 |
Новости сайта БИО ЭИР |
Бионышев Олег |
1486/1 |
Бионышев Олег2009-12-23 13:30:49 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста, я делаю проект приточно-вытяжной вентиляции в родильном доме, и я сделал одну приточку на палаты и операционные, при входе воздуховодов в операционные я посавил фильтры тонкой очистки с классом Н14, есть ли в нормативных документах где написано что, можно одну приточку на все помещения или это котегорически запрещается? Спасиба за ранее. |
Александр |
2362/5 |
Андрей2009-12-21 17:35:54 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-почему иногда при расчетах сети давление получается со знаком минус ??? |
Андрей |
1337/3 |
veal2009-12-18 17:20:39 |
Здравствуйте.
Существует ли нормативная документация на "наружное исполнение" центральных кондиционеров? В частности интересует толщина изоляции корпуса? |
Андрей |
1184/0 |
нет ответов2009-12-16 10:19:24 |
добрый день, Подскажите какую вентиляцию сделать в магазине по продаже автошин? |
Наталья |
1415/3 |
Федор Емельянов2009-12-10 12:52:08 |