Добрый день!
Наше предприятие изготавливает пищевые сухие смеси для кондитерского производства. Наши смеси состоят из: муки, сухого молока, сахарной пудры, яичного порошка, разных концентратов, крахмалов.
Здание состоит из 2-х этажей. Имеется приточно-вытяжная вентиляция только на 2-ом этаже, но нет никаких данных по ней (так получилось). Эта вентиляция не дает ни какого толку!
Осенью и зимой производственный цикл протекает без каких-либо изменений, но летом остатки сухих смесей в оборудовании начинают набирать влагу из воздуха и превращаются в тесто. Это наша самая большая проблема. Приезжали к нам на производство специалисты по вентиляции, но все в белых рубашечках и галстуках. Нашу нынешнюю вентиляцию даже не рассматривали (наверно боялись запачкать руки). Приезжали без приборов, без ничего. Задавали вопрос, какие параметры для технологического процесса необходимы (микроклимат). Но зачем тогда эти “специалисты” нужны! По параметрам мы и сами купим оборудование и смонтируем, пока у всех еще голова есть.
Подскажите:
Хорошую организацию со специалистами, которые могут грамотно вникнуть в суть проблемы, посмотреть производство, посмотреть нашу нынешнюю вентиляцию, по СанПинам, Гостам, в соответствии с нормами Сэс подобрать параметры микроклимата, замерить параметры и уже на основании всего этого подобрать необходимое оборудование, модернизировать старое и т.д.
Для связи:
E-mail drozhencov@yandex.ru
Tel 8(926)264-06-31 Роженцов Денис
|
Денис |
1655/1 |
alem2009-07-09 07:14:20 |
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста. Eсли высота цеха более 15м, то при расчете, надо ли учитывать теплопоступление от солничной радияции через кровли? Где найти можно информацию? |
Nguyen Dung |
1283/0 |
нет ответов2009-07-06 17:44:54 |
Добрый день. Решил обратиться за помощью, в связи с неправильным монтажом и отсутствием проекта. Есть АКВАПАРК: Москва, tвн-29 C, влажность 60%, объём воздуха 45000 м3/ч, рециркуляция 17000 м3/ч, проектом заложены 3 установки осушения воздуха GAMMA 8000 (производительность 110 л/ч). Это все данные сохранившиеся от проекта. Установки GAMMA в интернете найти не удалось. Сама суть вопроса состоит в том, чтобы подобрать осушитель. И правильно ли расчитана производительность осушителей? Других данных просто нет и не будет. |
Ершов Максим |
1597/1 |
Ольга2009-07-03 11:59:07 |
Уважаемые коллеги! подскажите, пожалуйста, как подбирать осушитель для катка? Где можно найти информацию? |
Эмилия |
1416/1 |
BALEX2009-07-03 11:05:01 |
Значит вопрос стоит так:
1. Для отеля необходимо предвидеть чиллер (ы). Внешний вариант установки. Производительностю 200кВт.
Место выделили 4,5х7,5 на крыше, над машынным отделением лифтов (что удобно, т.к. около шахты лифтов проходит моя шахта (ОВ)).
Так вот связался я с "TRANE", там мне сказали, что если чиллеры внешние, их нужно ставить на холодоноситель с 40%етиленгликоля (чтоб зимой не замерзали :D - с этим я согласен, прав на 100% ). А вот уже к фэн-койлам нужно подавать чистую воду (т.к. етиленгликоль обладает не то большей текучестю не то он разедает соединения в результате чего потекут фээн-койлы).
В указаниях по монтажу к фэн-койлам фирмы THERMOCOLD, я нашол таблицу с указанием необходимого % соотношения етиленгликоля и воды для эксплуатации при разных температурах. Тоесть как-бы производитель не против чтоб по их фэн-койлам тёк етиленгликоль ))))))
В принцыпе если вариант с етиленгликолем в фэн-койлах нормальный, то я бы так и зделал. Просто не понимаю что мне делать в противоречивых ситуацыях.
Проблема у меня с этим в том что нету места для установки теплообменника чтоб перейти от воды с етиленгликолем к 100% воде.
2. Для "небольшого" ресторана нужно тоже установить чиллер (70кВт) на этот раз внутреннего варианта исполнения. Тут в принцыпе все нормально, гликоля нет, но тут другой вопрос.... Этот внутренний чиллер к внешнему воздуху подсоеденяеться воздуховодами. Оверстия для входа и выхода воздуховодов знаходяться на одной стороне. В принцыпе прикольно поставлю его около внешней стены заднего двора и супер. НО как развести отверсия воздуховодов. Оставлять же просто так 2 решотки на фасаде нельзя, будет же перетекание воздуха, и чиллер от перегрева может остановиться, или давать меньше продуктивности при +35. В принципе в снипе прописано : расстояния между приточным и заборными отверстиями не меньше 10м по горизонтали, или 6 м по вертикали. Ну тут тоже как-бы маразм, не буду же я разводить ЗДОРОВЕЗНЫЕ воздуховоды на такое расстояние, да и чиллер не даст стока паскалей (макс 100Па П+В)
Да и хотел бы попросить у вас варианты обвязок этих чилеров.
|
juk |
1729/1 |
Ольга2009-06-27 18:16:51 |
помогите, пропадаю.Преподаватель дал формулу L= 3.6 Q /( c * p* "дельта" Tp)- удаление всего воздуха из одной зоны помещения. меня интересует, откуда берутся показатели температур воздуха подаваемого и удаляемого из помещения, когда рассчитываешь коэффицент воздухообмена для "дельта" Tp?? помогите , очень нужно. Горит Диплом. Спасибо, Вы последняя надежда, Вы или деньги в руки преподу. |
zz |
1993/3 |
Ольга2009-06-27 17:58:11 |
Помогите до конца разобраться в подсчете теплопоступлений от охлаждаемых витрин и холодильников в магазинах. эта тема обсуждалась http://www.aircon.ru/forum/index.php? Обычно , заказчик может сообщить только установленную мощность оборудования. Ориентировочно количество тепла будет Nуст.х2? |
lara |
1399/1 |
Ольга2009-06-27 17:26:53 |
Всем огромный привет, подскажите пожалуйста как расчитать объем удаляемого воздуха от кинопроектора? Известно напряжение лампы 30 Вольт, ток 100 Ампер? |
Валентина |
1606/1 |
Валентина2009-06-24 07:20:45 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста где можно найти(литературу конкретно)формулу для расчета нагрузки для подбора теплообменника приточной установки? |
дима |
1778/5 |
juk2009-06-21 15:03:50 |
Подскажите, кто делал прачечные. Удаление воздуха от сухильных машин, пресса гладильного какое ставили оборудование. Возможно ли ставить на местный отсос обычный канальник. Мне на заводе сказали что воздух от сушильной машины выходит с температурой 70гр. Вентилятор стоит примерно через 3м от машины. Мне кажется что воздух в воздуховоде все-равно не остынет до 40гр (рабочая температура вентилятора). |
tt |
1525/1 |
juk2009-06-21 14:56:57 |
Здравствуйте! При разборке обмоток эл. двигателей выделяется пыль стеклоткани.
Вопрос : какой циклон (желание цеховиков) лучше выбрать?
О такой пыли ничего не знаю. |
Воробьев Михаил |
1546/0 |
нет ответов2009-06-16 09:34:15 |
С Заказчика требуют "Акт осмотра каналов естественной вентиляции, выполненного специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида работ".
Кто-нибудь знает, что за документ такой? Я что то не помню что бы была лицензия на такие работы. Подскажите, кто знает.
|
Дмитрий |
1653/3 |
Дмитрий2009-06-02 10:41:01 |
Добрый день всем !
Подскажите какими документами определяется работоспособность вентилятора ( радиального), если произведенные замеры ниже проектных. Какое допустимо соотношение реального и проектного расхода воздуха ?
|
Puff |
1547/3 |
paha2009-05-28 18:48:59 |
Нужно ли устанавливать кондиционер в комментаторской кабине? |
Наталья |
1373/0 |
нет ответов2009-05-27 10:53:23 |
Олег, спасибо за информацию. Может быть вы еще подскажете какое количество воздуха подавать в спортивный зал на 1 зрителя для эффективной работы вытесняющей вентиляции (подача воздуха под каждое сиденье). |
Наталья |
1453/0 |
нет ответов2009-05-21 11:15:56 |
Я опять по поводу вытесняющей вентиляции. Имеет ли она вообще смысл при проектировании большого спортивного зала (1500 зрителей , высота потолков до 15 м)? |
Наталья |
1737/1 |
BALEX2009-05-19 15:23:25 |
По поводу вытесняющей информации. Подскажите какой объем воздуха следует подавать к посадочному месту (объект- спортивный зал) для эффективной работы вентиляции? По нашему СНиПу 20м3/ч (по моему маловато, в литературе встречала min 10л/с). |
Наталья |
1470/0 |
нет ответов2009-05-19 10:36:16 |
Проектировал ли кто-нибудь Вытесняющую вентиляцию? Если да ,отзовитесь. |
Наталья |
1422/1 |
paha2009-05-17 19:18:09 |
Пожалуйста, посоветуйте. как лучше поступить:
1.В проекте вентиляции элитного жилья заложена приточная система с подогревом. комфортным охлаждением, увлажнением и 2-м подогревом. Т.е. в зимний период создаются теплослажностные параметры согласно оптимальным нормам. В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения). А вот влажностный режим в переходный и летний периоды нужно специально создавать? Или превышения оптимальных норм (65%) не будет? Эксперт считает. что без доп. мероприятий влажность будет "зашкаливать" в дождливые дни.
2. При составлении баланса учтены местные отсосы (м.о.) от кухонных зонтов (в размере 50% - по данным АВОК). Но эксперт задает вопрос - а при включении/выключении м.о. как будет поддерживаться баланс? Если закладывать регулирующий клапан с эл.приводом по датчику расхода в вытяжном коробе м.о., то это, во-первых. усложнение - насколько это целесообразно, а во-вторых. клапаны работают небесшумно - это создает дискомфорт. Можно ли считать, что при включении м.о. остальные системы - общеобменка из "чистых" помещений. например. будет уменьшать вытяжку (м.о. "пересосет" этот воздух) и не усложнять систему?
С уважением. Жду ответа.
|
Игорь |
2549/8 |
jota2009-04-29 18:50:31 |
Добрый день!
Вапрос по вентиляции в помещении обработки растений.
Требуется быстро проветрить помещение после 24 часовой обработки растений спецсредствами.
Если кто сталкивался подскажите решение.
Есть предложение кратность 8-10 сделать.
S=50м2, h=4м |
Марат |
1589/1 |
juk2009-04-29 11:23:03 |