Доброго времени суток.

Интересует вот какой вопрос: для теплоснабжения приточных систем нам выделили конденсат!

Пар идет от котельной на производство, схему котельной нам не дали, и такое ощущение что её у них у самих нет, где конденсируеться, а потом они раздают его различным потребителям (отопление нескольких маленьких зданий). Теперь они подключили ещё и нас к этой схеме, И все бы ничего, и температуры хватает, и давления, но! В некоторые моменты автоматика начинает вести себя крайне неважно: трехходовый клапан начинает прыгать из одного крайнего положения в другое, и сам не останавливаеться. Прекращаеться это только если выключить систему, и подождать какое-то время, иногда час, иногда больше. Вобщем непонятные какието вещи происходят. Да кстати забыл сказать обвязка калориферов выполнена по схеме рекомендуемой арктикой для своих калориферов.

Хотелось бы услышать ваши предположения отчего происходит данное явление, и как его избежать, если это возможно.

Заранее спасибо.
Кирилл 1657/2 Александр
2009-02-10 18:12:18
Добрый день!
Отзовитесь, пожалуйста, кто занимался проектированием отопления и вентил торговых центров!
Заказчик не хочет проектировать систему кондиционирования. Но согласно снипу необходимо нейтрализовать теплоизбытки. Целесообразно ли это делать с помощью только общеобменки, увеличивая объем воздуха без системы кондиционирования… или достаточно взять воздух по санитарным нормам немного охладив его в приточной установке? Не будет ли это противоречить снипу?
И еще… как экономичней : в центральных помещениях торгового центра зимой обогревать приточнм воздухом или все-таки сделать систему радиат отпления
Заранее спасибо!
Пожалуйста отзовитесь
Alexa 1956/4 jota
2009-02-08 21:26:21
Здравствуйте господа. Меня интересует вопрос прочистки сети воздуховодов и их дезинфекция. Какие нормами регламентируется периодичность выполнения этих работ. Город - СПб listopad-spb 1678/4 intervent
2009-02-06 17:47:59
Скажите как подбирать вентилятор по давлению?
По самой нагруженой ветви сети воздуховодов или по сумме всех ветвей?
Дмитрий 1802/4 listopad-spb
2009-02-06 16:41:50
Вопрос следующий, Господа инженеры:
офисное здание (общеобменка + несколько местных вытяжных систем + система хладоснабжения притока+фенкойлы по помещениям) площадью около 12 т.м. Необходимо оценить стоимость:
1) анализ и проверку проекта на соответствие нормативным документам и ТЗ
2) инспекцию и проверку выполненных СМР по системам отопления, кондиционирования и вентиляции с выполнение замеров по расходам, температурам, а также заявленному проекту.

Какие мысли по этому поводу могут быть?
Шишкин Виталий 1882/3 listopad-spb
2009-02-06 16:35:22
Здраствуйте, мне нужно что то по єксплуатации систем вентиляции віталій 1730/3 listopad-spb
2009-02-06 16:29:01
Здраствуйте. Вопрос про пересечение коробов вентиляции и электрокабелей. Вот что пишет наш СНиП:
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
А электрики говорят, что пересечение допускается. Кто прав?
Может я неправильно понимаю понятие пересечение? - проход друг под дркгом?
Вячеслав 2596/6 listopad-spb
2009-02-06 16:16:42
а имено: эксплуатация систем вентиляции магазинов
обслужевание фильтров, вентиляторов, калориферов,
режимы роботы, последовательность вк/вкл систем вентиляции
віталій 1768/2 TATA
2009-02-06 11:59:46
Здравствуйте!
Такая проблема (может не совсем в тему):
помогите в получении информации по обслуживанию чиллеров.
В частности, промывка и прочистка трубок теплообменника:
Какой жидкостью можно чистить (я нашла где-то информацию, что можно
соляной кислотой, но не известно % содержание);
если можно и механическим способом, то чем.
У нас - чиллеры TRANE с открытой градирней, нет водоочистки.
Заранее спасибо. С уважением, СТН
TATA 1317/0 нет ответов
2009-02-05 10:21:23
Провожу расчет вентиляции бассейна по "Методике расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" Антонов П.П.( Мир Климата. Спецвыпуск проектировщику. http://mir-klimata. apic. ru /archive/proekt/4.html)
В расчете Антонова в формуле система уравнения теплового и влажностного баланса:
Qогр.+Qисп.+Qосв.+Qл.+ Qот.+Qпр=Qуд, он учитывает потери тепла на ограждающие конструкции (Qогр.). Вопрос надо ли его учитывать, если у меня теплопотери помещения полностью возмещяются водяным отоплением? Я полагаю что у Антонова отопление совмещено с воздушным и он поэтому его учитывает.
РАМА 1817/0 нет ответов
2009-02-04 01:38:07
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста...
Занимаюсь проектированием вентиляции торговоо центра...
Как рассчитать количество продавцов на торговую площадь (речь идет не о супермаркете, а о небольших магазинах...
И еще.. очень велики теплопотери в центральных помещениях можно ли их компенсировать приточной вентиляцией? Как это сделать.. где можно посмотреть пример?
Огромное спасибо
Alexa 1936/1 intervent
2009-01-28 10:19:34
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Кто сталкивался с проектированием вентиляции в курятнике!!! Очень нужно!!!! Наталья 1599/2 Nkassandra
2009-01-26 15:38:29
НОВОСТИ САЙТА БИО ЭИР Бионышев Олег 1838/1 Бионышев Олег
2009-01-22 22:54:31
Кто работал с климат. системами "BREEZAIR"? Меня интересует как она себя зарекомендовала? Anatol 1384/0 нет ответов
2009-01-13 15:08:10
Добрый день. Берем в работу 2009-й. Подскажите пожалуйста, целесообразно ли подавать подогретый воздух в зал бассейна сверху вниз?.. А на трибуны в том же зале охлажденный воздух снизу вверх?.. Сможет ли в зале бассейна правильно работать автономная автоматика обогрева с автономной автоматикой осушения и автономной автоматикой вентиляции, не сбивая друг друга с толку, и при этом энергосберегать? Сергей Мацкевич 1632/0 нет ответов
2009-01-13 10:26:16
Добрый день!!

Нужен ваш совет. Имеется котедж в Подмосковье по проекту у него будет стеклянная крыша. ПЛОЩАДЬ СТЕКЛЯННОЙ КРЫШИ примерно 800 квадратных метров. Мы Выполняем вентиляцию и кондиционирование данного котеджа. Проблема - устранение возможного конденсата на крыше в холодный и переходный периоды года. У нас два варианта: сделать отдельную приточную систему для обдува внутреней поверхности крыши, но на такую площадь получается приличное количество воздуха - большие воздуховоды и шелевые решётки - у дизайнеров будет приступ :)
Второй вариант - расположить вдоль кровли завесы и настилающей струёй обдувать её. Как Вы думаете какой вариант эффективнее? И ещё вопрос - завесы и приточную систему сделать без источника тепла - на рециркуляции внутреннего воздуха, или лучще его подогреть.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Очень жду совета.
Заранее большое спасибо!!!!
Вячеслав 3880/13 listopad-spb
2009-01-12 13:37:53
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста: При сдачи систем вентиляции в эксплуатацию, мы сделали паспорт вентиляционных систем согласно СНиП 3.05.01-85. Но заказчик настаивает, чтобы форма паспорта была по ПТЭ (Правила Технической Эксплуатации тепловых энергоустановок) от 24.03.2003г. Правильно ли это ? Правда у нас паспорт составлен и на тепловые насосы (агрегат типа Фэнкойла) по форме СНиП 3.05.01-85. Как вы считаете заказчик прав ?
Андрей 2053/2 listopad-spb
2009-01-12 11:38:20
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста с такой проблемой. Я сделал проект банка, т.е. вентиляцию, но без кондиционирования. Кондиционирование сделал другой человек. Заказчик требует с меня расчет теплового баланса. Прав ли он? И если нет, то как правильно ему обосновать его отсутствие(баланса)? Заранее спасибо. Артем 2587/2 listopad-spb
2009-01-12 10:38:09
Здравствуйте уважаемые коллеги! С наступающим вас и ваших близких новогодними праздниками! Вот задача у меня стоит спроектировать вентиляцию пожарного депо, норм кроме НПБ не нашла. Подскажите и если есть возможность поделитесь опытом и нормами проектирования если есть. Интересует в первую очередь такие помещения как башня для сушки пожарных рукавов, термокамеры, хранение средств пожаротушения. За ранее спасибо. Анфиса 1955/2 Анфиса
2009-01-06 00:30:23
Люди помогите!HELP!SOS!Нужен Service manual чиллер Ferroli серии RLA/RHA/RGA!Именно Service manual,Не инструкцию по эксплуатации и монтажу!А вот именно-Service manual,на модели этих RLA/RHA/RGA серий....С указанием всех давлений,расположением и предназначением всех датчиков КИП и А и тд.. Festo 1604/0 нет ответов
2009-01-05 21:18:33

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> <<101...120>> <<121...140>> <<141...160>> <<161...180>> <<181...200>> <<201...220>> <<221...240>> <<241...260>> <<261...280>> <<281...300>> <<301...320>> <<321...340>> <<341...360>> <<361...380>> <<381...400>> <<401...420>> <<421...440>> <<441...460>> <<461...480>> <<481...500>> <<501...520>> <<521...540>> <<541...560>> <<561...580>> <<581...600>> <<601...620>> <<621...640>> <<641...660>> <<661...680>> <<681...700>> <<701...720>> <<721...740>> <<741...760>> <<761...780>> <<781...800>> <<801...820>> <<821...840>> <<841...860>> <<861...880>> <<881...900>> <<901...920>> <<921...940>> <<941...960>> <<961...980>> <<981...1000>> <<1001...1020>> <<1021...1040>> <<1041...1060>> <<1061...1080>> <<1081...1100>> <<1101...1120>> <<1121...1140>> <<1141...1160>> <<1161...1180>> <<1181...1200>> <<1201...1220>> <<1221...1240>> <<1241...1260>> <<1261...1280>> <<1281...1300>> <<1301...1320>> <<1321...1340>> <<1341...1360>> <<1361...1380>> <<1381...1400>> <<1401...1420>> <<1421...1440>> <<1441...1460>> <<1461...1480>> <<1481...1500>> <<1501...1520>> <<1521...1540>> <<1541...1560>> <<1561...1580>> <<1581...1600>> <<1601...1620>> <<1621...1640>> <<1641...1660>> <<1661...1680>> << с 1681 по 1694>>