Список вопросов c 21 по 40
Всего вопросов 1694 |
Автор вопроса |
Количество просмотров / ответов |
Автор / Дата последнего ответа |
Добрый день! Проектирую вентиляцию электролизного участка. Выполнила ряд необходимых расчетов и получилось, что помещение тепло- и влаго-напряженное, построила процесс на И-Д диаграмме, получилось, что для обработки воздуха в холодный период необходимо выполнить две ступени подогрева и обработку в сотовом увлажнителе, вроде нелогично, ведь помещение и так влажное... Избежать этого позволяет смешение наружного и уходящего воздуха (рециркуляция), но для данного производства это не допустимо, т.к. при производственном процессе выделяются вещества 1 и 2-го классов опасности(( Может быть кто-то сталкивался с проектированием подобных производств и может как-то прокомментировать, буду очень признательна!!!! |
Краснова Анна |
561/0 |
нет ответов2016-08-18 16:05:01 |
Подскажите пожалуйста, как оформляется и по каким документам изменения в проекте здания по расстановке оборудования в случае его переноса из одного помещения на крышу? Разрешения проектировщика, расчёты прочности крыши, проектом новым или изменения в существующий ит.д.? |
Андрей |
593/0 |
нет ответов2016-06-21 21:17:01 |
Здравствуйте, у нас в институте возник вопрос по размещению вентагрегатов вытяжной вентиляции для вредных веществ. Вентагрегаты установлены на 3 этаже, вытягивают вредные вещества с 1 этажа и 4 этажа, далее через фильтры вытяжной воздух поступает по воздуховодам через вентшахту (проходит в стенах здания)на 6 этаж, оттуда на крышу на выброс на улицу. Инженер по ТБ требует (без ссылок на руководящие документы) перенести установленные вентагрегаты по проекту с 3 этажа на крышу здания якобы для безопасности находящихся в здании людей. Никаких измерений ПДК удаляемого воздуха он не проводил. Я ответил отказом не перенос вентагрегатов на крышу ввиду необоснованности его требований. Кто из нас прав? Прошу ответить здесь или мне на E-mail. |
Андрей |
639/0 |
нет ответов2016-06-18 20:09:06 |
Здравствуйте! Требуется помощь специалистов. Помогите определиться с выбором увлажнителя воздуха. Какой лучше всего подойдет для большого помещения в частном доме? Выбираю из моделей, представленных здесь http://uvlajniteli.ru/kak-vybrat-uvlazhnitel-vozduxa/. Спасибо за помощь!
|
okalko |
601/0 |
нет ответов2016-05-27 09:44:22 |
Добрый день.
Меня, как представителя одной из ведущих компаний по производству высокоэффективного вентиляционного оборудования, очень интересует, что важно для современного проектировщика в работе с производителем вент-оборудования. Чем и как можем мы вам помочь в совместной работе и что вы ожидаете от нас.
К примеру, быстрые и точные расчеты, чертежи, понимание общего концепта и т. д.
Большое спасибо за ваши ответы заранее.
С уважением
Яков |
Jakob Kneib |
675/0 |
нет ответов2016-05-10 11:12:48 |
Добрый вечер. Уважаемые специалисты, в первый раз сталкиваюсь с этим... И так, есть прямой воздуховод с переменной площадью сечения. В воздуховод напрямую НЕПОСРЕДСТВЕННО ВРЕЗАНЫ решетки с регулятором расхода воздуха.
Ситуация следующая, данный регулятор находится внутри воздуховода. Понимаю, что будь воздуховод площадью большого сечения или малого этот регулятор создает местное сопротивление движению воздуха. Уважаемые специалисты:
1)Как в данной ситуации рассчитывается такой воздуховод, чую здесь обычным аэродинамическим расчетом не обойтись...?
2) Как подбирается настройка регулятора в такой системе?
3) Существуют ли методика расчета для таких систем?
Пролистал книги Кострюкова и Талиева, но там расчет идет только когда на воздуховодах "Вырезаны" отверстия. Здесь же ситуация иная. |
Биржан |
1018/1 |
Илья2016-02-12 07:51:26 |
Новости сайта БИО ЭИР
Трехмерные модели систем вентиляции на нашем сайте. |
Бионышев Олег |
1236/5 |
Бионышев Олег2016-02-04 00:04:47 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать, что установлено в помещении по одному только пульту? Потолки зашиты, возможности их вскрывать нету. https://pp.vk.me/c624729/v624729014/417b7/hllEAOIc8vE.jpg - это пульт.
При включении вроде появляется шум, но очень слабый, как и работа неизвестного агрегата слабая и люди, можно сказать, задыхаются.
Даже если не определять что там стоит, можно ли решить проблему недостаточной тяги установкой двух вентиляторов на улице на те выходы, что имеются? Плюс подключить вентиляторы к этому самому пульту, чтобы включались одновременно с установкой. |
striker-trol |
908/1 |
кирилл2015-10-11 12:55:34 |
Добрый день! В разделе "Программа РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА" (http://www.bioair.ru/file/program_bioair/a_system_vent_pool.php) представлено описание новой версии программы, а в разделе "Расчёт системы вентиляции помещения плавательного бассейна. Методика Общества Немецких Инженеров VDI 2089" (http://www.bioair.ru/file/program/a_humidity.php) представлена старая версия. Или я что-то не так поняла? Где найти ссылку на новую версию? |
Марина |
840/1 |
Бионышев Олег2015-09-30 09:25:36 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом организовать вентиляция в бане в частном доме (парная и раздевалка-моечная)? Можно ли в данном случае предусмотреть вентиляция с рециркуляцией воздуха? Спасибо |
Елена Финуровна |
737/0 |
нет ответов2015-07-08 23:51:10 |
Здравствуйте!
Я студент 5 курса. Пишу дипломную.
В цехе имеется 4 сварочных поста на которых необходимо установить местные вытяжки.
Из исходных данных имеется: карты аттестации рабочих мест сварщиков в которых указаны фактические значения вредных веществ в воздухе, мг/м3
Сварка в среде углекислоты
Как произвести расчет? По каким формулам? Как правильно определить расход?
Заранее спасибо за советы! |
Анна |
1749/11 |
Анна2015-05-07 08:01:26 |
Добрый день! Есть проблема с расчетом, надеюсь на Вашу помощь: В даннф |
Азамат |
846/1 |
helga2015-04-28 12:26:11 |
Добрый день! Есть проблема с расчетом, надеюсь на Вашу помощь: В данный момент занимаюсь по проекту пескоструйного цеха, здание с размером 12,0*22,0 h=9.0м, кто знает сколько кратность брать (нашел где что пескоструйной камере крат. 50 берется, насколько это правильна), или у кого есть какие рекомендации, прошу помочь. Заранее благодарен |
Азамат |
940/1 |
Захар2015-03-24 16:50:39 |
Добрый день! Очень нужна помощь. Нужна схема системы холодоснабжения чиллер с водяным охлаждением конденсатора в исполнении тепловой насос плюс выносной куллер или градирня. Как правильно подобрать оборудование ? Спасибо |
Александра |
845/0 |
нет ответов2015-03-16 09:38:36 |
Добрый день!
Есть проблема с расчетом, надеюсь на Вашу помощь:
в здании есть комната для сушки спецодежды обслуживающего персонала нефтебазы (5 чел.), функционально - приходит бригада со смены, оставляет в этой комнате на вешалках спецовки сушиться на ночь, и проходит в раздевалку при душевых. Вешалки прямо в помещении, сушильных шкафов там нет. СНиП 2.09.04-87* велит определить воздухообмен расчетом, но я не могу разобраться что это за расчёт.
Как считать? |
Мария |
776/0 |
нет ответов2015-02-27 10:00:12 |
Для вентиляции серверной выбрал схему: 1 кратный приток для создания подпора воздуха в помещении из существующей мощной системы вентиляции здания. Удаление через воздуховод с выключенным канальником - естественное. Для удаления газа после пожаротушения включается канальник обеспечивающий 4крат. вытяжку. Приток для компенсации аварийной вытяжки увеличется за счёт перепада давпения : был подпор - стало разряжение. (вариант- открывающийся доп. проём в стене) Автоматика и клапаны предусмотрены.
Прошу обоснованное мнение, без флуда. |
Воробьев Михаил |
819/0 |
нет ответов2015-02-12 10:28:04 |
Всем Привет !
Вентиляция в кафе которое находится в жилом доме в центре ставят зонт ,пл 140 кв высота 3 м от зонта дымоудаление нужен ли пожарный клапан постоянно открытый или он в процессе готовке сработает и закроется. |
Алексей |
790/0 |
нет ответов2015-01-17 15:29:28 |
Здравствуйте! Столкнулась с проблемой при подборе установки Systemair DV 20. В техническом расчете, который предоставил поставщик данного оборудования, для вентилятора указаны параметры: расход воздуха, напор... и рабочая частота. При этом рабочая частота указана 58 Гц.
Вопрос в следующем: поскольку в России частота 50 Гц,то как это повлияет на производительность вентилятора?
Заранее благодарю за помощь! |
Оля |
1469/2 |
VMN2014-11-11 09:48:43 |
Здравствуйте!подскажите, в помещении бассейна приток воздуха лучше сделать сверху или снизу???есть какие либо нормы? |
Анна |
1615/2 |
Дмитрий Налбантов2014-11-05 22:25:20 |
какая кратность воздухообмена должна быть на складе хранения лекарств? |
Иван |
1028/0 |
нет ответов2014-10-31 16:45:10 |