здравсвуйте,у меня вопрос, я просто столкнулась с таким вопросом. Возможно ли при пожаре,эвакуация к пожарным лестницам через коридоры,которые проходят непосредственно через обычные лестничные клетки,или нужно их обходить их стороной(сами входы в лестничную клетку обычную)?спасибо,очень нужно знать |
Кассандра |
1935/0 |
нет ответов2011-05-12 12:02:07 |
Добрый день коллеги . Вопрос по шахте дымоудаления, прокладывается из 1-мм стали снаружи здания , необходимо ли при прокладке на улице обеспечивать нормируемый предел огнестойкости , если надо то какой этот предел , по температуре перемещаемых газов сравниваю с мангалом, у самого из миллиметровой обыкновенной стали уже пару лет держится и хоть бы что ему .Заранее спасибо |
belair |
1990/5 |
Федор Емельянов2011-02-15 09:57:14 |
Добрый день! В п.8.11 СНИП41-01-03 сказано однозначно что вентиляторы для УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ и ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫХ ПРОТИВОДЫМНЫХ СИСТЕМ должны монтироваться в отдельных помещениях или на кровле или снаружи здания. А в рекомендациях по противодымной защите сказано что уставновку всех (без разделения на дымоудаление и подпоры) вентиляторов противодымной защиты нужнопроектировать таким образом. Что нельзя разве вентилятор побпора например запроектировать в запотолочном пространстве коридора в подвале например перед лестничной клеткой? Почему? Просто нет помещения для вентилятора и на крыше не поставишь, потому что лестница из подвала на первый этаж в трехэтажном здании. |
ventilator |
1627/1 |
Федор Емельянов2011-01-24 11:00:45 |
Всем добрый день. Уважаемые коллеги поделитесь опытом по расчету подпора в лестничные клетки типа Н2 (без лифтов). Если можно опишите методику расчета. Спасибо |
Светлана |
6210/16 |
Ольга2010-10-20 12:10:39 |
Добрый день! Хочу поделиться важной информацией. ГАСИС организует отличные курсы по противодымной защите. Курсы проводятся в Москве с 25 по 29 октября. Стоимость 21500. Я счастливая и довольная подала заявку. А теперь выясняется, что возможен недобор в группу и они просто-напросто отменятся(((((((. Если кто еще не в курсе и желает посетить этот семинар смотрим сюда http://www.firestudy.ru/section_71.phtml. Очень надеюсь, что наберется группа единомышленников. Надеюсь, встретимся в столице) |
Анастасия |
1713/0 |
нет ответов2010-10-12 11:42:27 |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
В одноэтажном торговом центре, типа минирынок, образовались торговые секции и коридор без естесственного освещения. Поставил крышный вентилятор ДУ в коридоре. Из секций предусмотрел проемы в коридор в верхней зоне высотой 300 мм на всю длину стены, смежную с коридором. Теперь пожарный требует расчет этого решения. Может обосновать отсутствием дымовых завес и сделать проем от отметки +2,500 и выше до потолка? Что скажите? |
Сергей |
2277/5 |
jota2010-06-23 22:27:36 |
Светлые головы помогите разобраться в дымоудалении со склада общей площадью 18447,6м2 и высотой 12м!
В пособии №4 к СНиП 2.04.05-91 есть формула расхода дыма
2.9. Расход дыма, G1 кг/ч, по п. 2.6б рекомендуется рассчитывать по формуле
(22):
G1 = Gу(SАДвКв + (SАД) Кес,
Удельный расход дыма
Gу = 3584[ho(jн – j)rн]0,5,
j - удельный вес дыма, Н/м3, определяемый по п. 2.12
j10 = jср+ 0,05 (VоБ - 10),
jср-???? где взять??? |
Леха |
2156/6 |
olga2010-04-13 09:13:07 |
Подскажите пожалуйста :)
Заказываю строительство бани, площадь около 20-25 м2 (примерно такой - http://www.narzem.ru/domik-b22.html ) Какие меры безопасности я должен сделать по устранению дыма? Или при строительстве таких бань фирма заранее предотращяет их?
Заранее спасибо )
|
Denism |
1158/0 |
нет ответов2010-04-13 09:02:46 |
Добрый день. Есть 6 этажное офисное здание без подвала. В плане 21мх28м На этажах офисные помещения свободной планировки. То есть зал без перегородок. Две лестницы симметрично по фасаду который 28 м. Лестницы без естественного освещения. Как они классифицируются не знаю -здание почти существующее Архитектора нет. По логике - это пути эвакуации и наверное это должны быть Н2 (незадымляемые) Лифтов нет. (6эт - мансарда) То есть надо подпор в ЛК. Но подпор запрещен СП7 13130-2009 без организации дымоудаления. А все поэтажные помещения - с естественным освещением вроде бы по старым нормам можно не делать дымоудаления. Но если у нас лестницы Н2 (незадымляемые) то мы обязаны делать в помещениях дымоудаление ( согласно п. 7.1 и изм. № 1 к СП7). Вобщем запуталась! Если кто-то откликнется - буду очень благодарна! |
Татьяна П |
1759/1 |
Genesis2010-02-25 22:15:27 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как спроектировать правильно систему дымоудаления в производственном комплексе, имеющим: 1.Участок металлообработки(1-йПО); 2.Сварочный участок, гараж, разгрузочная (2-йПО).Само здание одноэтажное, крыша скатная, высота помещений 5м. Расчет дыма для каждого помещения выполнила по СниПу 2.04.05-91.Теперь необходимо установить клапана КДМ в каждом из этих помещений, соединить в общий воздуховод и вывезти на кровлю, поставить шахту и на неё установить крышник?Соответственно для каждого ПО! |
Евгения |
1511/6 |
Димончес2010-02-19 10:03:54 |
День добрый господа.Подскажите как можно разрешить проблему.
20ти квартирный 5ти этажный дом с поквартирным отоплением.установлены котлы с открытой камерой сгорания,газовики готовы внести изменения в проект но им нужна ссылка на доккумент.как быть?
Заранее благодарен |
Одиссей |
1582/5 |
Александр2010-02-04 09:24:48 |
Помогите пожалуйста. У нас торговый центр высотой 11м разделен на 2 части противопожарной стеной, на склад и основной зал. Общая площадь 17000м2, установлены 17 крышников дымоудаления. Вопрос в том, что есть по всей фасадной части антресоль в зале на высоте 4м и шириной 18м, нужно ли делать из под неё отдельное дымоудаление если есть естесвенное освещение в стене, и на основании чего (более 15м?). |
Iliushka |
1329/4 |
Федор Емельянов2010-02-03 10:45:37 |
Уважаемые специалисты!
Имеется трехэтажное офисное здание с глухими коридорами длиной свыше 15 метров на каждом этаже. С проектированием дымоудаления вопросов не возникает. А вот как быть с подпором на лестничные клетки - неясно. В здании 2 лестницы и нет лифтов. По методике изложеной в МДС 41-1.99 все расчеты подпора воздуха в лестничную клетку производятся совместно с расчетом подпора в лифтовую шахту. Как быть в случае, если лифтовой шахты нет? И нужен ли вообще подпор в этом случае? |
Pavel |
8006/11 |
Димончес2010-01-28 18:05:38 |
Всем добрый день. Уважаемые коллеги поделитесь опытом по расчету подпора в лестничные клетки типа Н2 (без лифтов). Если можно опишите методику расчета. Видел на форуме, у Димончиса есть расчет в Worde, пришли пожалуйста, мой е-mail transstroy74@mail.ru |
Дмитрий |
1275/0 |
нет ответов2010-01-25 14:04:19 |
Уважаемые проектировщики, подскажите мне по дымоудалению подвалов. Наша фирма монтировала инж.системы типового ФОКа. В подвале нет никакой системы дымоудаления. В новом проекте который делали уже мы, дымоудаление не делалось по аналогии с типовым ФОКом. Изэкспертизы пришло как всегда замечание - предоставить или объяснить по поводу дымоудаления в подвале, почему мол не сделано. помещения все технические, людей там нет, только если обслужить временно какую либо установку. есть большой технический проем с одной стороны здания и лестница тоже не маленькая с другой, можно ли сделать естественное дымоудаление через эти проемы? И как объяснить это экспертизе? |
striker-trol |
6456/7 |
Гульбанум2010-01-08 11:59:56 |
Подскажите пожалуйста верен ли ход мысли:
в лифтовой холл выходит два поэтажных коридора из холла выход на незадымляемую лесницу
каждый клапан я считаю на одну дверь в коридоре, а общую шахту на суммарный расход + подсосы и т,,д. |
helga |
982/0 |
нет ответов2009-12-02 17:35:34 |
как решить вопрос компенсации воздуха, удаляемого системой дымоудаления из коридора (без наружных стен)? Спасибо. |
vita |
1497/1 |
helga2009-12-02 17:30:26 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Не могу разобраться с вопросом о количестве клапанов дымоудаления на горизонтальном участке воздуховода. Если я поделил цех на зоны не >1600m2, я могу поставить на одну ветку например 3 клапана дымоудаления или 5 к примеру ??? Вообще говорят допустимо не >2шт. А почему ??? |
Андрей |
1798/2 |
helga2009-12-02 17:22:55 |
Добрый день!
Кто-нибудь знает нужно ли дымоудаление из подземных технических коридоров? Я где-то встречал требования, но никак не вспомню. |
Вячеслав |
2090/5 |
helga2009-12-01 17:58:52 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в системах подпора дыма с маленьким расходом (у меня 350 м3/ч) использовать обычный канальный вентилятор? |
Евгенгий |
1417/2 |
helga2009-12-01 17:50:09 |