Необходим совет специалиста по монтажу воздуховодов.
В хирургическом корпусе из-за ограниченного пространства по высоте очень сложно выполнять пересечения магистральных воздуховодов (несколько рядов) и круглых ответвлений.
Где найти обоснование возможности применения небольших участков гибких алюминевых воздуховодов для огибания при пересечениях стальных оцинкованных воздуховодов при монтаже в хирургическом корпусе.
И если такое возможно,то какой тип соединения со стальными воздуховодами можно использовать.
Геннадий 2050/4 Aleksandr
2008-05-27 12:41:24
Здравствуйте, Олег, подскажите пожалуйста фирму поставщиков комплексного оборудования для вентиляции (фильтры, вентиляторы, воздуховоды) может быть у вас!? подскажите что-нибудь каКчественное?! Юрий 1663/0 нет ответов
2008-05-23 18:21:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли нормы и где по кратности воздухообмена
на станции техобслуживания автомобилей.
Есть пассажирское автопранспортное предприятие (автобусы), зона ТО-2 и ТР объемом около 15000 куб. м. Если считать только по вредным выделениям, то получаетсе менее 1000 куб.м в час.
ser-lu 2528/1 Ivan
2008-05-22 17:40:40
Может ли скорость в ответвлении воздуховода быть выше, чем в магистрали? Петр 1642/1 Ivan
2008-05-22 17:08:21
Господа, проконсультируйте. Салон красоты будет находиться на втором этаже двухэтажного, пристроенного к новому жилому дому, помещения. Площадь салона 140м. Вопрос: 1.Как быть с вытяжкой? Можно ли её вывести на крышу данной пристройки, или всё-таки тянуть на крышу жилого дома. 2.Что с дымоудалением? Рабочих мест 10. Рассмотрю предложения по выполнению проекта вентиляции и кондиционирования для данного объекта. олег 1607/0 нет ответов
2008-05-21 17:37:17
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах можно просмотреть информацию о покрасочных цехах(цехах, а не камерах). Нужно очень срочно. Если можете скиньте ссылку или номер документа Dana 7858/6 ss.23
2008-05-21 09:14:12
Олег, добрый день! А у вас не было проблем с чертежами в 3-d в проверяющих организациях?
А конкретно меня интерисуют аксонометрии. Они ведь отличаются от 2-d.
striker-trol 1586/1 Бионышев Олег
2008-05-20 14:44:48
Привет Олег. Слушай а куда девалась тема про встречу? Не состоиться что ли? Или уже состоялась не дай бог что я прошляпил...
Lelik 1533/0 нет ответов
2008-05-16 23:43:19
Уважаемые, господа! Посоветуйте, пожалуйста, каким образом решить изложенную ниже проблему...
5-ти этажный корпус ЛПУ 70-х годов постройки, на 1-м этаже аптека и ФЗО со 2-го по 5-й этажи отделения (гнойная хирургия, эндокринология, гастроэнтерология, кардиология).
Когда работала принудительная приточно-вытяжня вентиляция. Приточный установки с водяными воздухонагревателями распологались в подвале, вытяжные на чердаке.
(В подвале можно передвигаться только на лодке..)
Заказчик не хочет ставить приточный установки в подвале, по понятным причинам.
По предварительным расчетам подобрал машины КЦКП -Г1 "ВЕЗА" на палаты и КЦКП-Г (нрж) для опреционных и ПИТ (палат интенсивной терапии).
Вариант устанавливать ПВ машины с рекуперативным теплообменником на чердаке над коридорами.. но высота чердака не более 2 м. машины просто не помещаются из-за своих габаритных размеров, да затащить регенеративный теплообменник массой 540 кг на чердак, скажем так, сложно.
Мой банальный вариант: заташить ПВ установки на крышу здание, смонтировать над ними каркас и обшить его сендвич панелями ну и дверь сделать конечно)) Категория помещений по чистоте обслуживаемых утсановками Ч (палаты)
Пререрыл СНиП 41-01-03, САНПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 5179-90, Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91..
Существует ли документ запрещающий такие дествия? или я плохо искал
Мещеряков Вадим 2480/9 Алексей
2008-05-15 00:54:41
Господа специалисты, кто знает как считать тепло-газовыделения от газоплазменного станка и кокое лучше всего ставить вент оборудование для удаления вредностей? Сергей 1746/4 Ivan
2008-05-13 17:01:57
Добрый день. С Праздником всех !!! Подскажите пожалуйста какими документами необходимо руководствоваться при проектировании систем вентиляции и кондиционирования в загородном коттедже. И еще, при каких условиях необходимо устанавливать противопожарные клапана в системах вентиляции в коттедже? Спасибо Матвей 2171/3 Ivan
2008-05-12 16:57:39
Доброго Вам времени суток, господа! По роду своей деятельности занимаюсь проектированием систем ОВК и реализацией их. Примерно половину объектов составляют предприятия общественного питания разного уровня, поэтому с интересом читал темы касающиеся вентиляции горячих цехов и других производственных помещений. Вопрос в данном случае следующий: Существует некоторая доля заведений в которых из вытяжного воздуховода (преимущественно по стыкам) капает, попавшее туда в процессе готовки масло и жир. Причём процент таких заведений относительно небольшой и я пока не могу найти причины приводящие к такому результату, за исключением работы без жироулавливающих фильтров в зонтах (повара естественно открещиваются). Герметичность воздуховодов везде одинаковая (точнее её отсутствие), но не везде капает. Может ли этот факт быть связан со скоростью воздуха в системе (в зонте, в воздуховоде), что позволяет парам масла попадать в воздуховод и оседать именно в нём? Что думаете?
Dyc 2123/2 Федор Емельянов
2008-05-05 12:33:45
Здравствуйте! Прошу помочь в решении вопроса расчета и обвязки ситсемы вытяжной вентиляции для посудомоечной машины. Перечитала море информации, но к окончательному решению по обустройству такой ситсемы так и не пришла. Итак, имеется производственная посудомоечная машина конвеерного типа.
1. На что ориентироваться при расчете объема воздуха, необходимого для удаления от посудомойки;
2. Какие имеются рекомендуемые мероприятия по обвязке такого типа системы (понятно, что воздуховод необходимо изолировать, монтировать под уклоном, обеспечить слив конденсата (кстати, по последнему тоже имеются сомнения: просто в кожухе вентилятора просверливать отверстие или необходимо "завязывать" эту систему с системой канализации горячего цеха?);
3. Требуется ли для подобной ситсемы установка вентиляторов в специальном исполнении или подойдет обычный; Можно ли воздуховод заложить из простой оцинковки или необходим нержавеющий?
Всем, кто может хоть каким-то образом помочь в решении данного вопроса, большая просьба ответить. Может, кто-то даст ссылку на какие-либо нормативы или литературу по интересующему меня вопросу. Заранее спасибо.
Стецура Нина Михайловна 2410/5 Nina
2008-04-29 09:02:50
Здраствуйте, господа форумчане!
У меня такой вопрос:
занимался ли кто-то из вас проектированием пневмоуборки цехов(убирать надо металлическую стружку).Есть ли какие-нибудь данные, ссылки? Буду благодарна за любую информацию!
Светлана 2222/2 Иван
2008-04-28 21:43:10
Народ нужно сделать проект Вентиляции и Кондиционирования небольшого кинозала, есть желающие взяться? Lelik 1912/2 Lelik
2008-04-25 16:02:45
Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет по следующей теме.
Если я правильно понимаю, воздухообмен считается для летнего и зимнего периодов года и в проекте принимается большее значение. Т.е., расход воздуха, необходимый для летнего (худшего) периода, принимается и для зимы тоже. Заказчик не хочет греть такое количество приточного воздуха зимой и напрягает принять в проекте значительно меньший воздухообмен для зимы. Вопрос: Разве может в проекте быть два расхода приточного воздуха - зимний и летний? Приточная установка стандартная - без рекуперации и регенерации. Теплоноситель - пар.
Если я прав - на какие пункты каких нормативных документов сослаться?
Алексей 2657/6 Виталий
2008-04-24 20:39:08
Воздухораздача через щель. Подскажите как расчитать, или где посмотреть расчёт воздухораздачи через щель. Ситуация такая: стоит вентилятор, далее идёт воздуховод в котором необходимо сделать щель по всей длине для раздачи воздуха. Должен ли сужаться воздуховод или сужать щель? Возможно ли определить потери давления.

Заранее спасибо.
Вячеслав 3349/6 Федор Емельянов
2008-04-24 17:54:45
Бассейн закрытый, осушитель навесной подобран с запасом.
Но опасаюсь за три больших окна и. Как расположить дифузоры вытяжной или приточно- вытяжной вентиляции(канальный осушитель дороже в два раза)
александр 2145/2 Ivan
2008-04-24 12:54:33
Помогите, пожалуйста, для помещения водоподготовки, которое представляет собой отделение фильтровального зала, посчитать расход воздуха. Точнее, нужен расчет на влаго-выделения.
Не сталкивалась просто. Спасибо.
striker-trol 1663/0 нет ответов
2008-04-24 12:16:39
Помогите, пожалуйста, для помещения водоподготовки, которое представляет собой отделение фильтровального зала, посчитать расход воздуха. Точнее, нужен расчет на влаго-выделения.
Не сталкивалась просто. Спасибо.
striker-trol 1606/0 нет ответов
2008-04-24 12:16:33

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> <<101...120>> <<121...140>> <<141...160>> <<161...180>> <<181...200>> <<201...220>> <<221...240>> <<241...260>> <<261...280>> <<281...300>> <<301...320>> <<321...340>> <<341...360>> <<361...380>> <<381...400>> <<401...420>> <<421...440>> <<441...460>> <<461...480>> <<481...500>> <<501...520>> <<521...540>> <<541...560>> <<561...580>> <<581...600>> <<601...620>> <<621...640>> <<641...660>> <<661...680>> <<681...700>> <<701...720>> <<721...740>> <<741...760>> <<761...780>> <<781...800>> <<801...820>> <<821...840>> <<841...860>> <<861...880>> <<881...900>> <<901...920>> <<921...940>> <<941...960>> <<961...980>> <<981...1000>> <<1001...1020>> <<1021...1040>> <<1041...1060>> <<1061...1080>> <<1081...1100>> <<1101...1120>> <<1121...1140>> <<1141...1160>> <<1161...1180>> <<1181...1200>> <<1201...1220>> <<1221...1240>> <<1241...1260>> <<1261...1280>> <<1281...1300>> <<1301...1320>> <<1321...1340>> <<1341...1360>> <<1361...1380>> <<1381...1400>> <<1401...1420>> <<1421...1440>> <<1441...1460>> <<1461...1480>> <<1481...1500>> <<1501...1520>> <<1521...1540>> <<1541...1560>> <<1561...1580>> <<1581...1600>> <<1601...1620>> <<1621...1640>> <<1641...1660>> <<1661...1680>> << с 1681 по 1694>>