Добрый день!!!!
Поделитесь пожайлуста опытом или информацией о проектировании вентиляции цементных заводов.
|
Вячеслав |
3244/0 |
нет ответов2007-06-25 17:41:34 |
Не могу подать заявку на приобретение программы через Интернет. Не работает "Отправить заявку". Как это сделать? Возможно ли через E-mail? |
Андрей |
3303/1 |
Бионышев Олег2007-06-25 16:40:53 |
Здравствуйте коллеги. Вопрос по естественной вентиляции в 9-ти этажном жилом доме. Дом оборудован газовыми плитами. Можно ли на вытяжной канал с кухонь ставить вентилятор на каждом этаже? Вентканалы сборные типовые (ВБ-2, 340х150, сборный - 375х340мм). Эксперт утверждает, что нельзя, что мол будет опрокидывание вентиляции и запрещено нормами. В нормах не нашел запрета. Спасибо. |
Sergey-25 |
4199/3 |
ss.232007-06-23 18:46:05 |
Добрый день!
Возникла следующая ситуация: есть ответвление приточной системы, необходимо внедрить секцию охладителя; вопрос: у кого есть опыт такой работы и какая фирма-производитель поставляет оборудование (или ККБ) с комплектом автоматики? |
Алексей |
3616/2 |
Слава2007-06-21 14:48:37 |
Имею приточку с грелкой на воде. Грелка "Ремака" на 12 кВт(VO 50-30/2R) на неё имею SUMX 40-2,5/ Кроме того имею комплект автоматики на МС5(Контар).
При запуске (летом) в зимнем режиме имею:
Т1=75 грС(данные котла)
Т2=50 грС(данные накладного датчика)
Ткан.=35 грС мах!!!
Вопрос: разве Тканала не должна быть поближе к Т2? при том, что лето на дворе и Тнар= 25-27 грС.
Самое первое подозрение это теплоноситель, который не моя история, но при последующих размышлениях понимаю, что дело не только в нем...
Может кто-нибудь как-нибудь откоментировать?
Может у кого-то есть опыт "сдачи" зимнего режима работы приточки на воде ЛЕТОМ?
заранее всем спасибо! |
allwork |
4095/5 |
Слава2007-06-21 14:43:33 |
Нужно ли заужать трасу вытяжного воздуховода , тоисть я сделал воздуховод по все трасе диаметром 400 а мне гол.инж. говорит что нужно заузить соответственно количеством ответвлений. |
Домбровский Александр |
3495/2 |
Слава2007-06-21 14:33:37 |
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, есть кто-либо из Тамбова?
Требуется фирма поставляющая оборудование и выполняющая монтажи. |
CTEPX |
3041/0 |
нет ответов2007-06-19 14:46:26 |
Учитываете ли уменьшение притока на величину произведения коэфф.одновременности и загрузки оборудования ,например, на кухне-ведь в это время тепло не выделяется,м.о. можно отключить и сэкономить энергию.заложить гораздо меньшие воздуховоды и пр.?
|
vitaliy |
4146/4 |
Ольга2007-06-13 17:25:26 |
Учитываете ли уменьшение притока на величину произведения коэфф.одновременности и загрузки оборудования ,например, на кухне-ведь в это время тепло не выделяется,м.о. можно отключить и сэкономить энергию.заложить гораздо меньшие воздуховоды и пр.?
|
vitaliy |
4146/4 |
Ольга2007-06-13 17:25:26 |
Здравствуйте! Вопрос о скороси протекания воздуха через решетки при кондиционировании. Если для вентиляции рекомендуемая скорость протекания воздуха через решетки должна быть в пределах 3 м/с, то какая скорость должна быть при кондиционировании? Напимер при применении канального кондиционера или фанкойла. |
Андрей |
4364/5 |
Владимир2007-06-09 22:25:36 |
Здраствуйте! Мне недавно сделали вентиляцию в небольшой кафешке, но у меня есть сомнения
в расчете!!! Я сам не кондиционерщик, но у меня спортивный интерес-правильно ли рассчитали воздухообмен? Помогите рассчитать! Данный площадь 35м^2, H=3м, теплопритоки Q= 5,8 кВт, влагопритоки W= 2,76 кг/ч. Москвовск.обл. Желат для зимы и лета. |
Fantom |
4519/8 |
Владимир2007-06-09 22:09:08 |
Помогите, пожалуйста, кто проектировал автомойки.
Нужны ли завесы у ворот (мойка на 3 машины) и есть ли нормы проектирования |
Татьяна |
3375/3 |
Владимир2007-06-09 21:50:01 |
Доброго времени суток! У меня с коллегой спор возник по теме вентиляции питательного заведения, предмет спора таков:
Заведение общественного питания (кафе, ресторан, не важно)
Допустим, по расчету, воздухообмен в зале получается 5000 м3/ч (цифры примерные)
Вытяжка из горячего цеха 6000 м3/ч
Как распределить приточный/вытяжной воздух между залом/горячим цехом?
Вариант 1. Пункт 5.57. МГСН 4.14-98 ....В горячем цехе должно быть обеспечено разрежение достигаемое подачей в обеденный зал около 60 % приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха...
Я понимаю это так - для компенсации вытяжки из горячего цеха, мы должны подать в него 6000 м3/ч. Но 60% этого расхода надо подать в зал. 60% от 6000 это 3600 м3/ч
Итого в зал подаем 5000+3600 = 8600 м3/ч. Удаляем из зала 5000 м3/ч
В горячий цех подаем 2400 м3/ч, удаляем 6000 м3/ч.
Всего по залу и цеху притока 11000, всего вытяжки 11000.
Вариант 2. Подаем в зал 3600 м3/ч, т.е. 60% от притока в горячий цех. И еще 1400 м3/ч чтоб набралось расчетных 5000 м3/ч для зала. Удаляем из зала 1400 м3/ч. В кухню подаем так же как и в первом случае 2400 м3/ч, удаляем 6000 м3/ч
Всего получается притока 7400, вытяжки 7400.
Я выступаю за первый вариант. Возражение мне - у меня будет завышен расход воздуха.
У оппонента расход меньше, но получается что приточный воздух используется 2 раза, сначала для вентиляции зала, потом для вентиляции кухни.
Что думаете? |
Андрей |
4230/4 |
Владимир2007-06-09 21:44:33 |
Добрый день! Не подскажите, как рассчитать теплопоступления от 1-камерного холодильника "Бирюса", номинальная потребляемая мощность -135 Вт.
Спасибо!!! |
Оля |
4056/4 |
Владимир2007-06-09 21:16:23 |
Здравствуйте. Учитывая ваш опыт в проектировании кухонь хочу задать следующий вопрос. Имеется кухня небольшого ресторана. Обьект крайне лимитирован по электроэнергии. Из кухонного оборудудования 3 пароконвектора суммарной мощностью 27 кВт. Существуют ли технические решения утилизации тепла вытяжного воздуха от зонтов. Установка рекуператоров на мой взгляд недопустима, так как жироуловители не гарантируют, незасоряемость теплообменников (неважно гликолевых либо перекрестноточных) На ум приходит установка рекуперации типа "тепловая труба", но никакой информации в инете по производителям не нашел. Очень не хочется терять это тепло, даже лишние 8-10 выгранных киловатт себя оправдывают. Заранее спасибо |
Василий К. |
4795/9 |
Владимир2007-06-09 21:04:54 |
Подскажите, пожалуйста, какой тип воздуховодов можно применить для транспортирования воздуха с парами серной кислоты (местный отсос от ванны для приготовления электролита)? Имею в виду коррозионно-стойкие воздуховоды. Или какую антикоррозийную защиту можно применить? И, кстати, есть ли коррозионно-стойкие канальные вентиляторы? Заранее спасибо. |
Борис |
3669/1 |
ss.232007-06-09 13:31:36 |
Уважаемые коллеги!
Вопрос касается автоматизации приточно-вытяжной установки с роторным энтальпийным теплоутилизатором.
По какому параметру срабатывает защита от обмерзания ротора теплоутилизатора?
В каком случае происходит обмерзание?
Спасибо.
|
Taty |
3487/3 |
Taty2007-06-08 21:04:19 |
Доброе утро.
Есть предложение: мне нужна литература по аспирации, пневмотранспорту и вентиляции деревообрабатывающих заводов. Поменяю на, скажем, справочник проектировщика (djvu-формата) или что-нибудь другое. (очень надо) |
Ivan |
3244/7 |
Ivan2007-06-08 10:56:54 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где можно раздобыть информацию о монтаже VRF систем.
Заранее благодарен.
|
Игорь |
3581/2 |
Виталий2007-06-04 16:36:36 |
Упомянутая книга выслана на "мыло" Олега Борисовича |
vitalij |
3508/4 |
Бионышев Олег2007-06-02 23:29:01 |