РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какую кратность воздухообмена принимать для парикмахерских. Или количество кубов на 1-го человека?
Автор: слава
Дата последнего ответа: 2017-03-22 12:18:43
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Парикмахерская с нормируемой площадью, м2 :

до 50 м2 - расчетная температура (для холодного периода) +18 С - -/-1

от 51 до 100 м2 - расчетная температура (для холодного периода) +18 С - +1/-2

101 и более м2 - расчетная температура (для холодного периода) +18 С - +2/-3

ТСН 31-319-99 г. Москвы (МГСН 4.18-99) Приложение 10
Анна

2017-03-22 12:18:43

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 1 человек